У мене схожа історія була на орендній квартирі на Сихові, рік десь 2021, міняв три вікна і один балкон - так от, найбільше питань потім виникло не до стрічок, а до кріплень. Замовнику на прийомці найлегше перевірити саме анкери: подивіться, чи шаг не більше 700 мм по периметру, чи є кріплення не далі 150 мм від кута, і головне - чи не закрутили вони саморіз прямо в армування під самим стуком. У мене якось один монтажник кріпив у піну збоку, без анкера в стіну - через рік стулка почала грати, довелося переробляти за свої. І ще момент, про який тут не згадували: фоткайте не тільки шари шва, а й самі кріплення до закриття укосів - це та річ, яку замовник потім нізащо не доведе, якщо ви не зняли. А щодо доплати 400-900 за теплий шов - я б у договорі прописав окремо, що саме входить, бо потім починається «а я думав, що воно вже в ціні».